Hauptmenü

Waren es Bakterien?

Begonnen von berni_13, Juli 08, 2011, 00:09:22 VORMITTAG

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

Werner Jülich

#15
mit dem beschriebenen SPL 100x/1,25 ist kein Dunkelfeld möglich, es sei denn, man setzt eine Blende in das Objektiv, die die NA auf ca. 0,7 reduziert UND man hat einen echten Dunkelfeldkondensor mit NA 1,4.
Dann bleibt aber immer noch die 20W Funzel, die einfach nicht ausreicht.
Immersionsöl ist obligatorisch, wenn man ein entsprechend abgestimmtes Objektiv einsetzen will.
Werner Jülich

berni_13

Danke dir Werner - wieder etwas gelernt... der Kondensor muss also immer höhere NA haben als der Objektiv..
wie dem auch sei... ist ja blöd... weil bei H500 kein Kondensor Austausch möglich ist (wäre wahrscheinlich sowieso teure Angelegenheit)

Die Beleuchtung konnte etwas verbessert werden, habe gelesen, dass man da eine Leuchte mit 25W anstatt 20W einsetzen kann.

Frage:
bringt es überhaupt etwas - 25W anstatt 20W da einzusetzen? Oder lieber so lassen?
Habe nämlich gemerkt, dass der Mikroskopfuß sowieso richtig warm wird.

Berni

Detlef Kramer

Hallo Berni,

ich springe mal für Werner Jülich ein. Es geht bei der Immersion nicht um die Apertur des Kondensors. Es geht darum, dass die 100 x Objektive (oder jedes, auf dem Öl steht) so konstruiert sind, dass sie ein brauchbares Bild nur dann liefern, wenn das Medium zwischen Deckglas und Objektiv einen Brechungsindex hat, der 1,518 beträgt. Das hat mit dem Kondensor zunächst einmal gar nichts zu tun.

25 W statt 20 bringt in der Tat nichts. Aber, auch mit 20 W sollte DF möglich sein, allerdings nicht optimal, d.h. das Bild ist dunkel und sollte am besten in einem abgedunkelten Raum betrachtet werden.

Abschließend möchte ich dir noch raten, einmal die Animationen unter www.mikroskopie.de anzuschauen. Da wird Dir vieles klarer werden.

Detlef
Dr. Detlef Kramer, gerne per DU

Vorstellung: Hier klicken

Klaus Herrmann

Hallo Berni,

ZitatMikroskop: HUND H600, Okulare WF 10x, Objektiv SPL 40/0,65 Ph-p, Dunkelfeld

Zitatist ja blöd... weil bei H500 kein Kondensor Austausch möglich ist

was denn nu 500 oder 600?
Mit herzlichen Mikrogrüßen

Klaus


ich ziehe das freundschaftliche "Du" vor! ∞ λ ¼


Vorstellung: hier klicken

berni_13

>> was denn nu 500 oder 600?
es ist H500

Berni.

Werner Jülich

Hallo Berni 13
ich verstehe nicht, warum man beim H500 den Kondensor nicht tauschen kann. Ist es so vergammelt, dass man ihn nicht herauslösen kann oder wo liegt das Problem?
Die H-Serie von Hund ist als Baukasten aufgebaut, da kann man fast jede sinnvolle Komponenten tauschen.

Werner Jülich

berni_13

Zitatverstehe nicht, warum man beim H500 den Kondensor nicht tauschen kann.

also, ich habe schon das ganze Mikroskop zerlegen müssen.
Den Kondensor habe ich nicht rausgenommen, weil er Kompakte Einheit mit Irisblende und  Phasenkontrast, Dunkelfeld usw. bildet. Und ohne es auseinander zu schrauben bekommt man den nicht aus dem Halter raus.
In Beschreibung steht der Kondensor ist ab Werk entsprechend eingestellt und fixiert.

Deswegen habe ich gedacht, dass man es nicht tauschen kann.

LG.
Berni


Peter V.

Hallo!

Vielleicht machst Du mal ein Foto von der Kondesnoraufnahme?
Ich verstehe das nicht!
Das ganze "Ding" mit Phasenkonrast und Irisblende ich der DER Kondensor! Und den kann man doch auf der ringförmigen Halterung herausnehmen!? Die ganze Einheit selbst kannst Du natürlich nicht trennen!

Herzliche Grüße
Peter
Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.